c7c7娱乐游戏

c7c7娱乐游戏
新闻资讯
目今位置 目今位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

电力电容器电容器使用的五概略领

所属分类:常见问题    宣布时间: 2022-12-29    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

一、装置

1、严禁提拿套管搬运电容器 。电容器吊装时应注重阻止碰撞、摩擦,应注重阻止损坏套管.

2、电容器可装置在构架上,为包管透风优异,每层电容器间距不应小于50mm 。排距不应小于150mm 。电容器底部距地面户内产品不应小于200mm,户外产品不应小于300mm,装置顶部净距不应小于1000mm 。

3、电容器的电气毗连必需使用软毗连,毗连应接纳两个扳手(.好接纳力矩扳手)上下卡紧的步伐举行,旋紧扭矩应该不大于30N.m 。

4、熔断器选用与电容器匹配、质量清静可靠的熔断器,严酷凭证厂家划定的方法装置 。  

5、电容器装置在绝缘支架上时,外壳电位必需牢靠 。

6、电容器外壳接地时,接地部位应坚持优异接触 。

二、 ;

1、电容器组应接纳适当的;げ椒,如接纳不平衡差动电压、中性线不平衡电流、桥差电流、及启齿三角电压;,接纳短延时过电流、母线相间短路速断及过压、失压继电;さ 。

2、电容器按需要在每台电容器上装置专门用来;さ缛萜鞯娜鄱掀魇,熔断器应切合有关标准划定,熔断器应能遭受电容器投入时的涌流,涌流峰值应不凌驾100In(In为电容器的额定电流) 。熔断器所选熔丝的额定电流一样平常为被;さ缛萜鞫疃ǖ缌鞯1.5倍至1.6倍,且熔断器严酷凭证厂家划定的方法装置,以防电容器油箱爆炸 。

3、其他;ぃ何拗拼笃缪购筒僮鞴缪,可接纳氧化锌避雷器; 。

三、 投切

1、当汇流排上的电压凌驾划定的.大允许数值时,榨取将电容器组接入网路 。

2、在电容器组自网路断开后10min内不得重新接入 。

3、电容器使用断路器必需接纳优质断路器产品,高压断路器的额定电流应不小于1.5倍电容器组额定电流,选用无重击穿的高压断路器,关于要求切除短路故障的高压断路器,其额定开断电流应大于装置装置所在系统的短路电流 。并有断路器灭弧室老炼试验报告,老炼试验有利于去除电极外貌的气体、氧化物、杂质,提高真空灭弧室的耐压水平,阻止断路的重击穿 。

4、轻载荷时电容器端子上的电压升高较多,应切除部分或所有电容器 。

四、放电

1、电容器组成每次从网路断开后,其放电应自动举行 。

2、为;さ缛萜髯,自动放电装置应与电容器直接并联(中心无断路器,闸刀开关等) 。具有非专用放电装置的电容器组(例如:对高压电容器组用V形接线电压互感器),以及与电念头直接毗连的电容器组,可以不再装设放电装置 。

3、在接触自网路断开的电容器的导电部分时前,纵然电容器已经自动放电,必需短接电容器的出线端,并与地线相连,举行单独放电 。

c7c7娱乐游戏·(平台)官方网站-登录入口

五、维护

1、 一样平常维护各保养:

A、电容器室应有值班职员或装备对运行情形举行详细纪录 。

B、建议天天对电容器举行外观检查,如电容器应无渗漏油、讨论发热及外壳鼓胀情形,

C、应监测电容器装置所在的温度,并做好纪录 。

D、电容器套管外貌不应积满灰尘,以避免爆发污闪事故 。

2、按期检查:

电容器按期检查一样平常可一年一次 。在特殊条件下运行的电容器可视详细情形适当缩短检查周期 。检查的详细内容如下:

A、丈量单位电容,并与上次纪录比照 。若有显着转变,实时用相同规格的产品替换 。检查电容器是否渗漏油、是否已受腌臜 。若有腌臜应整理清洁 。

B、经常检查所有电器毗连点的接触是否优异,若有意外情形应实时处置惩罚,以免酿成事故 。电容器组中所有电气毗连必需紧固可靠,任何接触或毗连不良,都可能爆发电弧引起高频振荡,使电容器过热和过电压 。

C、检查继电;さ恼ㄖ岛托卸樾 。

3、电容器一旦泛起故障,应连忙做好纪录(电压、电流、负荷及电容器的电容、编号等),在未查明缘故原由并作出准确处置惩罚前不得重新投运 。

4、增强对熔断器灭弧管的检查 。实时替换锈蚀、松懈的熔断器,阻止熔断器开断性能变差而复燃,重击穿造成事故扩大 。在三相线回路的一相或两相熔丝熔断后,应将三相熔丝所有替换掉 。

【网站地图】【sitemap】